当前位置:裕丰范文网>范文大全 > 公文范文 > 浅谈变电站一次设备检修及试验方法

浅谈变电站一次设备检修及试验方法

时间:2022-03-18 09:42:00 公文范文 浏览量:

  [摘 要]电力系统要想实现高效、稳定运行,确保变电站一次设备的平稳运行将是一项必要的基础性保障要求。而要实现这一点就应当针对变电站一次设备开展定期性的检修与试验测试工作,积极适应于当前状态检修工作的发展趋势。科学、高效地做好对变电站一次设备的检修工作,只有保证此项工作的顺利完成方可实现对供电效果的全面提升,保障良好的供电,满足社会发展的需求。
  [关键词]变电站;一次设备;检修;试验方法
  中图分类号:S675 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)24-0354-01
  1 变电一次设备检修的重要性
  有效规范开展变电一次设备的检修工作,全面保障电力设备运行的稳定与高效,对整个电力系统与电力企业正常运作有着不可忽视的重要作用。作为电力企业发电、送电、变电、配电的中枢环节,电气设备的质量直接影响到整个电网系统的安全性与对突发事故的应变性。在整个电力系统的运作过程中,变电一次设备直接参与了送电与配电的工作,一旦这个环节出现差错,不仅会影响到整个电力系统的正常运作、输送电能,造成整个工作的中断,甚至会造成整个电力系统的瘫痪。不仅造成了难以估量的经济财产损失,甚至对电力企业相关的工作人员带来安全隐患。因此,相关的电力企业应当充分意识到变电一次设备检修的重要性,除了要定期做好相关设备的检修工作,及时消除潜在的安全隐患以外,还应该从实际出发,根据自身的情况制定相应的紧急事故处理预案,加强相关岗位工作人员的安全意识教育,在发生突发事件时能够及时做出反应,将经济损失控制在最小,保障人身安全。
  2 变电一次设备的常见故障检测以及检修方式
  2.1 变压器故障
  在整个变电站当中变压器部件是最重要的一项设备,对变电站的可靠运行有着至关重要的作用。在变压器检修过程当中较常发生的意外问题主要包括变压器本体及各个附件渗漏油,以及各个附件的故障,或是在运行过程当中有异常响动。无论是哪一种故障问题,若不能够及时予以处理,便会使得变压器将无法正常运行,甚至还有可能会面临着损坏危险。对此在开展检修工作之时,必须要详细检查接线柱部位有无发生松动,引线焊接是否满足标准要求,这些都是需重点检修的内容。
  2.2 断路器故障
  断路器拒动故障是较常出现的一种隐患问题,出现的原因多数情况下都是因为蓄电池电压不足,进行二次接线处理之时有明显的操作不当亦或是线圈层短路、线圈低电压、控制回路接触不良、直流电压不稳定等情况发生。导致断路器发生误动的因素来源于多个方面,主要还是因为在操作系统当中发生了不当操作行为;由于两处接地亦或是绝缘效果不佳而导致直流电回路出现安全隐患;线路连接不正确或是互感器发生变动,导致二次回路接线产生意外故障;两点直流系统直接接地,导致二次回路发生故障。对于断路器所出现的各种故障问题,需要按照故障表现来逐一予以排除。
  因此电力系统的相关检修人员就需要对变电系统中断路器的电磁铁功能进行定期的检测工作,就变电系统断路器的实际工作情况下,借助于额定电压30%~65%之间的最低额定电压来对该断路器的电磁铁功能运行过程中所存在的问题来进行判断,并对断路器中的主回路导电电阻进行重点的检测,并借此来充分了解该断路器触头的磨损程度以及接触情况。此外还可以通过对断路器进行局部放电的形式来对相关器材的性能来进行了解,并能够對元器件的接触以及其中存在的各种故障进行及时的检修处理。
  2.3 隔离开关检修
  这一项设备在整个变电站当中有着极高的使用频率,因此出现故障问题的可能性也相对较高,一般在安装亦或是制造过程当中若是未针对铜铝接触事先采取预处理,在安装环节针对接触面也未能够予以合理打磨便会导致隔离开关在实际应用之时出现接触不良情况,并还将进一步造成接线座温度过高等不利情况的出现。此外,若对于隔离开关的设计存在缺陷,同样也会造成接触点温度过高的情况产生,隔离开关接触面温度过高是在设备实际应用过程当中最容易出现的一种故障问题。对于隔离开关比较容易出现故障问题的位置,应当在开关制造与安装两个环节加强控制处理,改进并完善相关的制作工艺水平,保证设计工作能够达到良好的合理化程度,并且在进行安装处理之时要能够确保接触点保持光滑平整,没有任何突起或凹槽状况。
  3 试验方法
  在开展变电站一次设备检修试验时,最关键的一项工作内容即为针对变电站高压配电装置和主变压器开展在线检修测试。参考国家电网公司企业标准《输变电设备状态检修试验规程Q/GDW1168-2013》,该标准将试验分为例行试验和诊断性试验,例行试验通常按周期进行,诊断性实验只在诊断设备时根据情况有选择的进行。500kV及以上电气设备停电试验宜采用不拆引线试验方法,如果测量结果与历次比较有明显差别或超过本标准规定的标准,应拆引线进行诊断性试验。
  油浸式电力变压器和电抗器例行试验项目:红外热像检测、绕组电阻测试、油中溶解气体分析、绝缘油例行试验、铁心接地电流测量(带电)、套管试验、铁心绝缘电阻、测温装置检查、气体继电器检查、绕组绝缘电阻、绕组绝缘介质损耗因数(20℃)、有载分接开关检查、冷却装置检查、压力释放装置检查。
  SF6断路器例行试验项目:红外热像检测、主回路电阻测量、断口间并联电容器电容量和介质损耗因数、合闸电阻阻值及合闸电阻预接入时间、例行检查和测试、SF6气体湿度检测。
  结束语
  变电站是电力能源从发电厂到用户终端的中间传输环节,对于保障整个电网系统的稳定运行有着异乎寻常的作用价值,变电站当中包含有的大量的一次设备,而且有可能会对一次设备性能、运行情况及安全性产生影响的因素也相对较多,因而针对变电站中的一次设备开展相关的检修及试验工作有着至关重要的作用价值。
  参考文献
  [1] 蒋春敏.电力系统变电一次设备状态检修技术探讨[J].建设科技,2016,23:124.
  [2] 谭立.变电一次设备检修技术与管理[J].黑龙江科学,2016,721:52-53.
  [3] 陈小波.电力系统变电一次设备状态检修分析[J].电子技术与软件工程,2016,10:249.
  [4] 侯利利.解析变电一次设备故障的预测与检测[J].现代工业经济和信息化,2016,616:74-75.

推荐访问:变电站 浅谈 检修 试验方法 设备

版权所有:裕丰范文网 2005-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[裕丰范文网]所有资源完全免费共享